Подскажите, как обстоят дела со счетчиками в настоящий момент? Или до сих пор не ввели индивидуальные. Заранее спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не ввели. Дом 20/2(1-ая Нововатутинская д1) поставили 1 пломбу. Сейчас собираем подписи... т.к. срок прошел (до 10.02.2018 обещали). Будем направлять в администрацию и роспотреб

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Постановление Правительства РФ № 824 от 19 сентября 2013г "О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Пункт 81.2 " В случае если исполнитель не явился,...., прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления в адрес исполнителя заявки,..., и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления коммунальных услуг."

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 month later...

Постановление Правительства РФ № 824 от 19 сентября 2013г "О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Пункт 81.2 " В случае если исполнитель не явился,...., прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления в адрес исполнителя заявки,..., и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления коммунальных услуг."

Так выходит, что нарушается постановление.. Верно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 9 months later...

У меня такой вопрос. Может, кто знает.

Ввиду того, что отопление стало уже дорогим удовольствием, как перекрыть полностью подачу тепла из стояка в батарею? Полностью это возможно сделать, как я выяснила, только лишь в одной из 5 батарей. Если менять терморегуляторы, то картинка так же.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В чем проблема?

Термоголовка накручивается на термоклапан.

На термоклапане есть шток. Вдавленный шток должен полностью перекрывать батарею.

Термоголовка с настройкой на звёздочке, единичке должна перекрывать, если не перекрывает, можно попробовать аккуратно отрегулировать фиксаторы крайних положений на внутренней стороне термоголовки. Или как колхозный вариант подложить что то между штоком и давящим элементом термоголовки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если термоклапан не отрабатывает полное закрытие, возможно он засорился. Тут только замена поможет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В чем проблема?

Термоголовка накручивается на термоклапан.

На термоклапане есть шток. Вдавленный шток должен полностью перекрывать батарею.

Термоголовка с настройкой на звёздочке, единичке должна перекрывать, если не перекрывает, можно попробовать аккуратно отрегулировать фиксаторы крайних положений на внутренней стороне термоголовки. Или как колхозный вариант подложить что то между штоком и давящим элементом термоголовки.

Не поняла. Если подложить, то разве тогда не наоборот, этот штырек окажется в более свободном состоянии? А что такое- фиксаторы крайних положений? И как их отрегулировать?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Термоголовка давит на шток, шток уходит внутрь и перекрывает отопление. Если не перекрывает, значит Термоголовка недостаточно давит.

Фиксаторы - две железки с обратной стороны термоголовки, их можно переставлять и тем самым регулировать крайние положения. Но надо быть осторожным, можно повредить саму термоголовку (газ выйдет и она не будет работать). Настройку где-то выкладывал уже несколько раз

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 10 months later...

Если у Вас стоит регулятор Данфосс на батареях или конвекторах отопления и у вас они плохо греют воздух, в квартире холодно даже, если терморегуляторы стоят на максимуме, то ситуацию можно попробовать исправить с помощью простого приёма. Поставьте ваши терморегуляторы Данфосс на половину и подержите в течении 8 - 12 часов в таком положении. Терморегулятор имеет деления от 1 до 5. Поставьте на 3 и держите в таком положении 12 часов. По истечении указанного времени выставите регуляторы на максимум и станет значительно теплее. Объяснить почему так происходит не могу, но на практике работает. Батареи и конвекторы станут гораздо теплее, а заодно станет теплее и в вашей квартире.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если у Вас стоит регулятор Данфосс на батареях или конвекторах отопления и у вас они плохо греют воздух, в квартире холодно даже, если терморегуляторы стоят на максимуме, то ситуацию можно попробовать исправить с помощью простого приёма. Поставьте ваши терморегуляторы Данфосс на половину и подержите в течении 8 - 12 часов в таком положении. Терморегулятор имеет деления от 1 до 5. Поставьте на 3 и держите в таком положении 12 часов. По истечении указанного времени выставите регуляторы на максимум и станет значительно теплее. Объяснить почему так происходит не могу, но на практике работает. Батареи и конвекторы станут гораздо теплее, а заодно станет теплее и в вашей квартире.  

 

Оптимально, когда система отопления-учета-регулировки позволяет контролировать-регулировать:  температуру теплоносителя на входе (очевидно, что температуру на "входе" устанавливает поставщик ресурса и "покупатель"-хозяин квартиры её может только увидеть, но увеличить не может!!!)  и на выходе, а также расход теплоносителя или скорость его потока... Например, сейчас, при температуре наружного воздуха минус 5 градусов, мой счетчик показывает температуру теплоносителя на входе в квартиру + 58,9 градуса, что (как я понимаю, посмотрев справочник) соответствует норме..., но пару дней назад счетчик показывал только +43 градуса, что было явным недогревом - в подобном случае никакие манипуляции с системой контроля не дадут комфортной температуры в квартире...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... но пару дней назад счетчик показывал только +43 градуса, что было явным недогревом - в подобном случае никакие манипуляции с системой контроля не дадут комфортной температуры в квартире...

Первые два года котельная давала нормальную температуру и в квартире было тепло, а последние года стала существенно  занижать. Вызывала сантехников, по моей настойчивой просьбе, они звонили куда-то и температуру повышали до нормальной, в квартире становилось тепло дня на два, а потом опять холодно. Котельной невыгодно давать нормальную температуру. Согреться можно, только если открыть регуляторы на самый максимум, но тогда начинают приходить космические суммы за отопление. На это и рассчитано.имхо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Первые два года котельная давала нормальную температуру и в квартире было тепло, а последние года стала существенно  занижать. Вызывала сантехников, по моей настойчивой просьбе, они звонили куда-то и температуру повышали до нормальной, в квартире становилось тепло дня на два, а потом опять холодно. Котельной невыгодно давать нормальную температуру. Согреться можно, только если открыть регуляторы на самый максимум, но тогда начинают приходить космические суммы за отопление. На это и рассчитано.имхо

 

Это, мягко говоря, не совсем верно, поскольку размер оплаты зависит от количества потребляемой энергии... и эта величина пропорциональна произведению:  разность температур теплоносителя на входе-выходе, умноженная на расход теплоносителя - два сомножителя. Так что, если температура на входе высокая, но регулятор почти закрыт, то в квартире будет холодно(!!!), но оплата будет минимальной; аналогично, что если температура на входе ниже нормы, а регулятор на максимуме, то опять в квартире будет холодно, но и в этом случае оплата будет минимальной. Формально, котельной выгодно продавать много теплоносителя и по максимально высокой температуре и сдерживать котельщиков может только то, что жители "откажутся" покупать так много тепла (начнут уменьшать расход теплоносителя) и котельная тогда будет работать "вхолостую" так как разность температур на выходе из котельной и на входе  будет стремиться к НУЛЮ. Так что оптимально - котельщикам надо соблюдать норматив, а всем прочим "участникам" не допускать отопления окружающей среды...  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 weeks later...

6-я Нововатутинская, 3. За месяц на трешку пришел счет на отопление в 3300!!! При том, что батареи у нас работают дай бог на треть!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост требует одобрения модератора, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...